本帖最后由 蚌埠市交通局 于 2015-8-27 21:27 编辑
感谢热心网友对大庆路桥运营状况的关心。见到网友发帖,我局立即组织技术人员到现场查看。
根据热心网友反映的情况及图片,嗤水处位于南岸下游17#主墩东面塔身。经技术人员乘船检查,所有水中墩混凝土质量状况良好。所反映的嗤水孔,实为主墩(主墩为空心墩)设计的通气孔(设计多个)。设置通气孔是为解决施工时混凝土浇筑后强度形成期造成的温差,并确保空心墩内检查通道的空气流通,也是确保后期检查维护人员能正常进入墩内进行检查维护。当淮河水位稳定或无风浪时,墩内水位与淮河水位是持平的。当淮河水位下降较快或在临孔水位有波浪时,可出现嗤水现象。此通气孔不影响桥梁结构安全。
再次感谢此热心网友(9579耿怀)的关心!
蚌埠市交通局
2015年8月27日
|