蚌埠论坛

 找回密码
 注册
搜索

请问电工师傅关于空气开关跳闸问题

查看数: 2012 | 评论数: 14 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2024-12-27 16:24

正文摘要:

本帖最后由 蜡笔大新 于 2024-12-27 16:26 编辑 空气开关电线烧焦了,已经买新的空气开关,就是烧焦的线怎么处理,要是把烧焦的那一段剪掉,在接线就太短了,这种情况怎么办,我打算把烧焦地方用热缩管封一下,在 ...

回复

漠情 发表于 2024-12-30 20:43:02
一定要把烧焦的线剪了,如果短了,可以用电烙铁焊一截线,然后给包好来自: Android客户端
13721161009 发表于 2024-12-30 19:44:15
螺丝电线要接紧,不能松来自: Android客户端
13721161009 发表于 2024-12-30 19:42:33
可以,外皮处理即可来自: Android客户端
庄主之友 发表于 2024-12-30 08:57:52
蚌埠张工 发表于 2024-12-30 00:55:22
电箱里包不包绝缘套无所谓,但电导线一定要处理干净,最好用砂纸打打,接线螺丝一定要拧紧。谨防打火再次烧焦
燕山人 发表于 2024-12-29 12:58:57
虚接造成的来自: Android客户端
xhszq3788 发表于 2024-12-29 01:55:32
感觉你这方面已经非常专业了来自: iPhone客户端
老驴本杰明 发表于 2024-12-28 22:54:49
烧焦的电线一定要剪掉,不然的话会导致电力污染,导致用了这电的设备颜色发黑像烧焦了一样,线剪掉要是不够长,可以找AB胶再粘一截上去,不信你再问问痰里的资深电工炫哥,来自: Android客户端
蜡笔大新 发表于 2024-12-28 17:32:11
谢谢各位指教,感谢感谢来自: Android客户端
anhbblb 发表于 2024-12-28 12:15:52
电老虎,还是请专业人员修理!
三星照林 发表于 2024-12-28 09:17:08
可以的,再接的时候一定要把螺丝拧紧了!来自: Android客户端
caq866 发表于 2024-12-28 06:37:59
烧焦发黑是接线处没接紧造成的,在接新的空开之前,把电线氧化的部分处理干净,在按照你的方法拧紧也可以,不知道对你可有帮助来自: Android客户端
蟑螂恶霸 发表于 2024-12-28 01:54:21
可以,线表面刮干净热缩管烫到位就行。来自: Android客户端
沉默的我 发表于 2024-12-27 16:41:15
建议   线头更换开关前  必须处理      最好办法 线不够长   电洛铁镀锡